Swiss Cleanroom Community

Blog

Energie Optimierung in Laboreinrichtungen und im Reinraum

  • Wo ist die Wertschöpfung bei einem zweistufigen Ansatz der Luftwechselzahl je nach Schichtmodell?
  • Soll der Betriebsmodus (Tag versus Nacht) bereits in der Planungsphase bei Neubauten berücksichtigen werden?
  • Lohnt sich später eine Investition in der Lüftungsoptimierung bei einem laufenden Betrieb?

Pharmatronic durfte 2015 für einen namhaften Pharma-Betrieb ein Pilotprojekt zur Reduktion des Energieverbrauches bei einem definierten Laborbereich ausführen.

Nach einer IST-Aufnahme der betreffenden Räume und Bedarfsanalyse bei Tag-/Nachbetrieb wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt.

Die Berechnung der Einsparungen mittels Volumenstromreglers (Zu- und Abluft), Anwesenheitsmelder, zentraler Anzeige mit Raumpaneel und Anbindung an das Bussystem hat folgende Möglichkeiten der Wertschöpfung gezeigt:

  • Die Bedürfnisse können jederzeit durch den technischen Gebäudetechniker angepasst werden
  • Das Einsparpotential bei 17 Räumen liegt in der Grössenordnung mittleren fünfstelligen Bereich CHF pro Jahr und Etage

In Anlehnung an den Fachartikel der ISPE Zeitschrift (Nov./Dez. Ausgabe 2019: Airflow Reduction in Cleansrooms after closing hours) soll Stand heute der Betriebsmodus bereits bei Neubauten berücksichtigt werden und selbst bei Umbauten bei einem laufenden Betrieb lohnt sich langfristig die Investition, wenn der Betrieb einen Pay Back Dauer von ca. 4 Jahren akzeptiert.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Pharmatronic AG
Hohenrainstrasse 10
4133 Pratteln
www.pharmatronic.ch

 

 

 

Vito Cerone
Geschäftsleiter
+41 61 826 97 21
v.cerone@pharmatronic.ch

 

Es freut uns, wenn Sie diesen Blogbeitrag kommentieren. Kommentar erfassen    123   Gefällt mir      512